消防栓系统试验压力是多少

如题所述

消火栓系统工作压力为1.6MPa,试验压力是1.6+0.4=2.0MPa。

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定

6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

扩展资料:

水压试验规定

(1)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

(2)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

(3)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

(4)自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

参考资料:

住房和城乡建设部-自动喷水灭火系统施工及验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考