在普通钢筋混凝土结构中,由于裂缝宽度和挠度的限制,高强钢材的强度不能被充分利用。

在普通钢筋混凝土结构中,由于裂缝宽度和挠度的限制,高强钢材的强度不能被充分利用。不能被充分利用好理解,因为高强钢材强度高,当混凝土受压区破坏时钢筋还没屈服。但是为什么是因为裂缝宽度和挠度的限制?求解释

    用“高强钢材强度高,当混凝土受压区破坏时钢筋还没屈服”解释不通!

    因为受弯混凝土构件的受压区高度是随底部纵向钢筋总拉力而变的,你可以配置较小截面的钢筋嘛,以x≦0.55hо为限就是适筋梁嘛;

    ‘由于裂缝宽度和挠度的限制,高强钢材的强度不能被充分利用’请问这个结论出自什么地方?GB50010-2010《混凝土结构设计规范》7.1.2条关于裂缝宽度的计算式和7.2.3、7.2.4条关于短期、长期刚度的计算式里,都没有直接关系钢筋的强度等级。怎能说是‘由于裂缝宽度和挠度的限制‘?只能说高强钢材起不到有益的作用。

    高强钢材在普通混凝土中,限制其设计强度值的规定应该是一种手段,它的实质是用技术手段联合经济手段来强制那些土豪高富们严格遵守抗震要求,只能采用现行规范推荐的热轧钢筋,保证在地震灾难降临时,结构有足够的延性,不致出现脆性破坏的灾难。就是应从这个高度上来认识!

追问

所以就是说使用高强钢筋的普通混凝土适筋梁容易出现脆性破坏吗?
这个脆性破坏是怎样的一个过程呢?一般少筋梁和超筋梁才会脆性破坏吧
上面那句话是同济顾祥林的混凝土结构基本原理中的话

大叔,还有这个问题你怎么看?也是这本书上的。
预应力混凝土的实质是采用预压应力的手段以间接提高混凝土的抗拉强度即极限拉应变,从本质上改变混凝土容易开裂的特性。
它可以提高混凝土的开裂荷载,但是不是说二者破坏荷载是相同的吗?

大叔(・◇・)

追答

著作、论文是作者个人的看法,不能代表规范,更不能代表真理,只能说肯定符合‘百花齐放百家争鸣’。前面同济顾那句话是语言逻辑不当,令读者不好理解、被误导;后面那书上说的“实质是采用预压应力的手段以间接提高混凝土的抗拉强度”十足是胡言乱语!混凝土的抗拉强度是既成物质的本性,岂是用预应力能提高的!基本概念错误。

追问

明白了,多谢大叔

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考