在做毕业设计,10kV变电站设计,变压器纵联差动保护二次接线图不会画啦。1 传说中10kV的两个圈,380V的一个圈?那纵差保护类?必须三个圈??
2 有没有高手可以把双绕组变压器纵差保护的交流电流回路图给我看看。感激涕零、、、、
怪我没说清。主要是看不懂糖葫芦一样的圈圈和下图中三个一起三个一起的圈圈啥关系。绕组与互感器个数啥关系?与ABC相接法有没有关系?
还有,关于下图的说明,咋确定哪两个先接一起??谢谢谢谢!
我是不是很麻烦。。加分加分!!

一般差动用的电流互感器要求精度高,一致性强,所以一般单独设置专用,当然也有公用的。几个圈不是很重要吧,一般计量和测量可以共用一个绕组,但差动必须单独。差动继电器是三个。上图了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-17
继电器的时代基本过去 现在都是微机保护了 虽然原理差不多
至于电流互感器的绕组 一般都是三个 但作用不同 第一组精度最高的用于计量 其次第二组是测量 第三组饱和度高的是保护
有的保护也有两组 一组用于差动 一组用于后备保护 所以一般变压器低压测是四绕组
380V的用户用的互感器之所以只有一个圈 是应为只用于计量 供电度表的
差动继电器应该是每相一个吧 A B C 各一个 差流超过整定值跳闸

糖葫芦一样的圈圈就是CT绕组啊 三个一组就是三相啊 三组一起就是纵连差动二次电流回路啊 头尾连的就是三角形接法啊 最后那组是Y接法啊

单独那组是测量回路啊 跟差动回路没关系
第2个回答  推荐于2016-10-23
一般都是三个,但作用不同。第一组精度最高的用于计量,其次第二组是测量,第三组饱和度高的是保护。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
第3个回答  2010-06-04
单独那组是测量回路啊 跟差动回路没关系本回答被提问者采纳
第4个回答  2015-08-02
这个不一定,纵联差动保护只需要高低压侧三相各一组,如果有多余的绕组可能是备用或其他用途。