为什么u1v2 v1w2 w1u2跳闸

一台电机星三角启动,星形运转正常,转换成角形就跳闸,以为是转换瞬间时短路,特意再加时间继电器,还跳。直接启动正常,换交流接触器,照旧。后来请了个老师传,把线接成u1w2 v1u2 w1v2,解决了问题,收钱走人。不肯告知为什么。

这个很简单,封星时接线正确,封角运行接线错误。
常见错误是当切换到角形运形时,跳接触器。这说明角形接触器把电动机三个线圈封起来了,但不会跳空开。
如果是在转换到角形运行时,立刻跳断路器,说明相序搞错。
顺便问问,给了多少钱。追问

不是新装的,运行了半年的机器。以前偶尔跳。相序是u1v2 v1w2 W1u2。

追答

跳控制回路空开,还是接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考