1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。

2、在安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的保护措施。

3、必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

4、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。

5、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

参考资料来源:人民网—漏电保护器是“安全闸” 私退易发触电事故

参考资料来源:百度百科—漏电保护器

参考资料来源:百度百科-三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-13

只需要按照下图所示接线即可:

漏电保护的原理是ABCN四线的电流之和应该为零,否则大于一定阈值(一般几十mA)就跳闸,ABCN的进线方向应该以致,如果N线反接,则负载平衡时中线无电流,不会跳闸,但负载不平衡时(单相负荷),中线就会有电流,漏保会测出两倍中线电流,可能跳闸。

扩展资料:

漏电保护器跳闸原因

第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。

第二种原因,负载或导线存在短路。

第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。

第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15

三相四线漏保跳闸接法

漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。