格力5匹天花机空调工作一下就显示E1

如题所述

E1故障 :系统高压保护

因为压缩机的电流过大,所以导致压缩机变得太热、排气的温度过高,启动了模块保护,应该检查过载保护器以及压缩机的一些问题了。

一、故障原因:

1、冷凝器有东西阻碍了,首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。

2、室外的温度过高,高于43度了。

3、控制回路出现了异常状况,机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障。

4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作。

二、解决E1故障代码方法:

1、可以根据相应的含义来分析故障的原因以及故障的位置,如果是因为室外机散热不良导致的问题,只需要及时的清洗即可。

2、如果是室外风机不转的话,需要更换风机和风扇电容器就行了。

3、如果是因为高压保护导致的,需要对高压保护器以及信号线和控制面板等方面进行维修了。

2、机器开一段时间显示E1,检查高压开关和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障。

3、还是不行建议先清洗一下外机的散热片。

4、如果清洗后仍不能解决、建议找专业维修师傅来修。

扩展资料:

格力空调常见故障代码检修:

一、故障代码e8:

故障现象:开机能制冷,10分钟左右室内外机均停止工作,室内机面板显示E8的错误代码。

故障分析:e8代码的含义是,压缩机排气温度传感器1故障。

顺着这个方向查下去很快便查到了故障所在位置。首先检查压缩机排气温度传感器阻值是否正常,经检查没问题。再检查雪种压力是否过高,经证明雪种也正常。

开机观察室外出风量也够大,开机数分钟后发现室外机散出来的风越来越热,此时看到冷凝器翅片上布满了灰尘,说明此机没有清洗保养过,故障原因就在这里。

解决方法:用专用的空调翅片清洗剂加入水于3比1比率对翅片进行清洗后开机试机运行正常,不再出现e8代码,故障排除了。

二、故障代码E5

1、E5是过电流保护,可查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好;然后根据对应的问题进行分析。

2、若E5是室内外通信故障,看信号指令是否出现问题,然后更换零件。

3、E5是过电流保护,用万能表测试电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好;如果电压不稳定,建议安装稳压器。

4、当压缩机过载了,检查室内的尘土情况,以后定期检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-12
格力空调显示E1是高压保护/系统高压保护/压缩机高压保护,具体故障原因需要服务人员上门检测处理,请您点击“预约服务”或拨打全国统一售后服务热线反馈您的建议与需求。

格力猎手系列空气净化器

杀灭病毒 守护健康

¥12080

格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机

双向换气 净菌自洁

¥19999

格力手持推杆式吸尘器

飓风大吸力暗角不藏尘

¥3599

晶弘多门冰箱 变频339L

除菌保温 -5℃瞬冻

¥6599

格力消毒液制造机

省心便捷自制消毒液

¥498

格力明珠变频冷暖空调

凉得自然 暖得均匀

¥26999

    官方服务
      官方网站预约服务
第2个回答  2021-04-01
很多在使用 空调 的时候都不可能避免空调出现这样、那样的问题,通常这样的问题一出现,按照我们正常的思维,那就是空调坏了,马上找到售后服务电话咨询,从而来寻求解决办法,但是事实却恰恰相反,有些空调毛病可以通过我们简单的处理就可以轻松的解决,比如说空调的e1故障代码,特别是在夏天的时候,我们使用空调比较普遍,所以出现的问题也是比较多的,因此出现e1的机会也多,那么是什么原因导致,我们该如何解决?本文以 格力空调 为例介绍。 

  一、常见格力E1故障现象

  空调开机制冷8到10分种左右后出现E1告警,E1告警是格力空调其中的故障代码( 压缩机 电流过大保护,压缩机过热保护,室外机排气温度过高保护,室外机相序电流保护 电路板 坏)。重新断电开机后故障现象一样。

  二、E1故障原因

  室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护

  三、E1故障分析

  在这就把格力空调出现E1告警所有问题全部列出:

  1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。

  2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。

  3、室外风机坏(注:风机启动 电容 坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。

  4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。  

  四、格力空调e1故障检测排除

  经过检测,空调器制冷时用压力表测量低压压力过高为0.75Mpa(0.5~0.6Mpa),停机后平衡压力为0.9Mpa(表示系统里氟利昂不多不少)。该机使用的时间只有一年,并且没有更换过压缩机,空调器制冷时用压力表测量低压压力为0.75Mpa不是负压状态,可以排除毛细管堵塞的可能。空调器制冷时直观室内风机和室外风机都正常运行,可以排除风机坏的可能。如果是室外机相序电流保护电路板坏,空调器室内机运行3到5分钟后,室内机电脑板输送信号给室外机相序电流保护电路板时就马上出现E1告警,空调器是不能够制冷的。由此可见,只有室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护出现E1告警。  

  五、e1故障处理过程

  1、发现E1告警,又不是室外机过脏过热保护时,最大的可能原因是室外机相序电流保护电路板坏,在没有配件更换的情况下,我们可以临时跳开不用。方法:打开室内机底下面盖,在打开室内机风机顶上的铁皮盖就可以看到室内机电脑板上有一根黄色电源线(标有OVC字母,这根线就是保护线),找一根电源线从室内机零线接好引到这根黄色线上(在电脑板上不能取肖它,照常接好,只是多引一根零线和它串连),连接好后空调就能够制冷正常,如果还是不能够制冷说明室外机保护 继电器 坏。  

  2、到了基站我们发现格力室内和室外机都运行正常,又是在制冷模试状态下,空调不能制冷时,原因是空调器三相错相,更换好相序即可制冷。

  因为很多家庭都在使用的是格力空调,所以在本文当中主要介绍的是格力空调,因为这个问题出现的比较频繁,只是各个空调生产厂家使用的代码有所不同,如果出现了以上几个现象,我们都可以断定是因为空调内部不干净导致的,这个时候就需要我们去进行相应的空调清洁工作,当然,在这里小编还是想提醒大家的是,看到空调故障代码的时候,首先要做的就是查找说明书,看官方的故障代码解释,如果自己不能解决的问题,及时寻求售后服务。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-11-22
故障代码:E1
故障内容:系统高压保护
故障原因:
1、冷凝器散热不良。
2、制冷剂过多。
3、室外环境温度过高。
4、管路系统堵塞。
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...本回答被网友采纳