额定电流600A漏电短路器分断时间0.2S额定电流250A 漏电短路器分断时间 0.1S 为何600A先跳闸和地线有关吗?

如题所述

第1个回答  2010-06-07
漏电电流值是多少啊?要是两个断路器一样的话,没准哪个先跳。0.1S和0.2S是断路器分断的时间,并不能成为级联的依据。一个是0.1S内断开,一个是0.2S内断开,那个0.2S的也可能在0.1s内就完成了断开的动作。要想实现你的想法,600A的那个漏电电流值,至少要达到250A的那个的2倍以上才成。
第2个回答  2010-06-07
建议你看看漏电流多大动作。额定电流和漏电动作电流完全是两回事。额定电流是空气开关的动作值,漏电流是漏电保护的动作值。当然后果都是开关动作。
1.和接地点有关;
2.漏电动作值有关,当然漏电动作值小的容易动作;
3.动作时间有关,都达到动作值的情况下,慢的动作晚;
4.规范的接线情况下和地线是绝对有关的。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-06-09
1. 和动作电流有关。
2. 和接地故障点的位置有关
3. 250A漏电线圈坏了.
4. 和地线有关.
第4个回答  2010-06-08
1,和动作电流有关。
2,和接地故障点到断路器的距离有关。