在电工里,为何有的说零线和地线不能接在一起,为何有的说最前级变压器测可以零线和地线接在一起?

如题所述

应当说现代电气工程实践中低电压系统中电气设备、组件、元器件对系统要求不同而不同。这就出现了零线和地线局部可以连接或不能连接的现象。
1、零线,是简称,全称是保护接零。其作用是保护变压器星形接法的线圈或星形接法的电动机在一相断开的情况下,其与两相电压保持不变。即星形接法的星点是绝对零电压。同时也是变压器星形接法的星点(做接地)引出线对三相电中的任一相对地电压为220V的基准电压参考点(零电压线)。
2、地线,是简称,全称是保护接地。其作用是将非电气金属(如设备外壳)与大地良好的连接,使得非电气金属(如设备外壳)电位与大地等电位。一旦电气线缆、电气设备漏电时,电流经地线流入大地,从而保护人员不受电击。同时,漏电点与大地良好的连接,从而形成短路电流,促使开关设备迅速跳闸。如果漏电点不设保护接地,开关设备不跳闸。
综上两点,在实际的保护接地与接零的工程实践中,过去基本上是,在变压器端设置保护接零的接地装置,在电源入户端将零线重复接地、在设备和电控设备端做接地装置,连接设备及电控设备外壳。这就是所谓“三相四线”制。随着现代电控技术不断被引入,特别是防漏电设备、大功率动力电子器件、计算机控制系统对电气系统要求较高,特别是高次谐波的抑制和消除要求在建筑端和设备端零线和地线分开,只是在变电所变压器接地装置端零线和地线共用一个接地装置。从而形成“三相五线”制。
你说的:“在电工里,为何有的说零线和地线不能接在一起,为何有的说最前级变压器测可以零线和地线接在一起”不矛盾,只是用电装置对供电系统要求不一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-02
你说的不错,供电变压器的中性点引出线(就是通常说的零线)在变压器本体处是接地的,除了这一点以外,零线不允许有其它接地点。追问

中心点从变压器哪里引出的零线?是变压器的y型接的还是变压器旁边就地埋入地下?那么地线呢?

追答

从用电变压器次级中性点引出,称为“中线”,中线在变压器旁边与接地网相连,中线和三相火线组成三相四线制供电系统时又称为“零线”。

追问

这里变压器和接地网相连?那为何有说不能零线和地线接在一起?

追答

零线只能在变压器引出后一点接地,这是规定,当然规定总是有道理的。

追问

就是说不能在后级零线地线相接?

就是说不能在后级零线地线相接?只能变压器前端那里要接地?

大哥回答下啊?

就是说不能在后级零线地线相接?只能变压器前端那里要接地?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-08-02
地线和零线,尽管平时电位是一样的,但却是两个概念.零线是变压器中性点引出来并在变压器附近接地的,而地线是建筑附近的接地网的引线,正常情况下,两者电位相等(都是大地电位就是0),而变压器故障时或者负荷严重不均匀时,中性点电位会漂移,零线的电位会生高,这个时候地线和零线的电位就不一样了,火零之间也许还是220,火地之间就不是了.而且火零回路和火地回路是两个不同的回路,根据这个原理,我们才能装设漏电保护器,在人体触电的时候可以跳闸,保护人身安全.追问

零线中心点怎么来的?