应该买多大的发电机?

麻烦大家帮我算一下。小弟不才,什么也不会
我有5个11千瓦的电机,1个5.5千瓦电机。1个37千瓦的电机。
如果没电了。要用发电机发电。那么这个发电机的 多大?
是如何算的?拜托。急求
把这7台电机同时正常运作起来。
可以的话。大家帮我推荐一个牌子。不要太贵哦。

买了150千瓦的发电机就可以了,但是考虑到电机启动的问题,所以如果停电了,你用发电机供电,最好是一个一个的启动电机,先启动37千瓦的电机,最后启动5.5KW的电机,因为37KW这么大的电机启动电流很大,就算用了软启动,启动电流也有300A-500A,如果是直接启动,启动电流会上千A,这么大的电流对发电机冲击是很大的。如果你需要把所有电机一起启动的话,就得买300KW以上的发电机了。建议你买柴油发电机,柴油发电机功率大,省油,便宜,后劲足,买玉柴的吧,很好的。我公司是做汽油发电机的,2KW-20KW都有,但是我不建议你买汽油的,汽油机轻巧,噪音小,使用方便,但是价格贵,油耗比柴油机大,后劲远没有柴油机足。并且对于你那台37KW的电机,目前应该没有汽油机能带的动,就算有,价格也会吓死你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-07
根据你提供的电机参数,应该按确保启动37千瓦的电动机来配置,所以建议选择180~200千瓦的发电机。启动电机的时候先启动大电机后启动小电机。进口的机器大约要30~50万,国产的便宜很多,牌子不一样价格差别也很大哟,我们用的都是进口的机器,所以未必能提供多少帮助。柴油原动机又很多大家都熟悉的牌子,比如奔驰、沃尔沃等等呵呵 撤远了,希望对你有所帮助。一下是选择依据,欢迎大虾们批评。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
一、负荷计算:
3.5.4应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。
二、柴油发电机组选用:
6.1.2柴油发电机组的选择应符合下列规定:
1机组容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序以及单台电动机最大启动容量等因素综合确定。当应急负荷较大时,可采用多机并列运行,机组台数宜为2~4台。当受并列条件限制,可实施分区供电。当用电负荷谐波较大时,应考虑其对发电机的影响。
2在方案及初步设计阶段,柴油发电机容量可按配电变压器总容量的10%~20%进行估算。在施工图设计阶段,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要二级负荷的容量,按下列方法计算的最大容量确定:
1)按稳定负荷计算发电机容量;
2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。
3当有电梯负荷时,在全电压启动最大容量笼型电动机情况下,发电机母线电压不应低于额定电压的80%;当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%。当条件允许时,电动机可采用降压启动方式。
4多台机组时,应选择型号、规格和特性相同的机组和配套设备。
5宜选用高速柴油发电机组和无刷励磁交流同步发电机,配自动电压调整装置。选用的机组应装设快速自启动装置和电源自动切换装置。
第2个回答  2010-05-11
5*11+5.5+37=97.5KW
电机是感性负载,功率因数在0.4-0.6之间,我们按照0.5的功率因数计算所有电机同时工作时所消耗的功率为:97.5KW/0.5=195KW,你最少要买200KW的发电机才能满足要求,建议用康明斯的发电机
第3个回答  2010-05-06
170kw以上的发电机(配185KW以上的柴油机或汽油机)
选择170KW发电机,原理是配同功率,应大一规格,因为发电机的柴油机作功有可能达不到额定功率,或发电部分达不到额定功率,这些不稳定因素极可能造成电压或频率低,从而可能造成电动机或软启动部分的损坏。再者,电机启动时要有较大的启动电流,所以负载额定功率只能是发电机额定功率的60%-80%,建议用汽油机,噪音小,而且现在汽油比柴油便宜,而且分开单独供电吧。
第4个回答  2010-05-06
根据总功率应等于或略大于几个功率之和的原则,你可以用100kw的发电机。