对于高压电容器,实验结束后或闲置时,如何处理最合适

如题所述

 高压电容器,实验结束后或闲置时,应串接合适电阻进行放电最合适。高压电容器禁止在自身带电荷时合闸。如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。

正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。

实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。

在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。

实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。 

在需要带电操作的低电压电路实验时,单手操作比双手操作安全 。使用电容器时,千万注意电容的极性和耐压,当电容电压高于电容耐压时,会引起电容爆裂而伤害到人。动力出线的端子在不使用时要用绝缘胶带包好,防止误合闸触电。

高压大容量试验站中,实际上常见的电流调节方式并不仅是通过电抗器,而更多地是通过高压电抗器与电阻器配合的方式一起调节。

这是因为,大部分大容量试验中。不仅仅对电压、电流有要求,对测试需要的功率因数也有要求,这是仅通过电阻器或者电抗器调节无法做到的,只有两者结合起来才能调节出同时满足电流和功率因数要求的测试值。




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

应使双电极短接(串接合适电阻进行放电)。

    高压电容器应存放在:

1、空气较干燥、无导电性尘埃的地方;

2、存放环境要通风;

3、最好存放在木箱内,因电容器瓷瓶易碎,防止外力碰坏。

    主要作用:

1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;

2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;

3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;

4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;

5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-28
电容器在使用的时候一定要先放电,放电之前不能触摸电容器的接线柱,以免被点击。电容器使用完存放的时候要用一个导线把电容器的两个接线柱链接在一起,避免触摸的时候因电容器带电电伤人本回答被网友采纳
第3个回答  2019-10-29
电容器在使用的时候一定要先放电,放电之前不能触摸电容器的接线柱,以免被点击。电容器使用完存放的时候要用一个导线把电容器的两个接线柱链接在一起,避免触摸的时候因电容器带电电伤人。
第4个回答  2020-04-18
电容器在使用的时候一定要先放电,放电之前不能触摸电容器的接线柱,以免被点击。电容器使用完存放的时候要用一个导线把电容器的两个接线柱链接在一起,避免触摸的时候因电容器带电电伤人