SPA桑拿中心的疏散宽度计算

桑拿中心设在二类高层公寓的二层,建筑面积642平方米,我疏散走道最窄是1.50米,设了两个疏散楼梯,分别是1.2米与1.5米,但有前辈说疏散宽度不够,请教下桑拿中心算人口密集场所么?疏散人数可以按0.5人/平方米来算吗?希望不要拿规范上的话来回答,最好能详细的帮忙算算,最佳答案另外加分,如果要看图的话可以联系我

桑拿的计算疏散宽度在《高规》4.1.5.A有明确规定,疏散人数是可以按0.5人/平方米来计算的。你的疏散宽度现在是1.2+1.5米=2.7米。而你的实际计算出来的是642*0.5/100/2楼梯=1.605 总宽度就是3.21米,所以说是不够的