防雷接地40*4镀锌扁钢,可以用元12镀锌圆钢吗

如题所述

40X4=160平方毫米。12圆钢面积只有111平方毫米,所以不行。面积太小。追问

那用圆钢,用多粗的

追答

14.3或15的圆钢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-18
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。

  2)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行通道小于3M时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2M.

  3)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊,气孔等缺陷,焊接处药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

  4)采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。

  5)镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。

  6)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为连接可靠,除应在连接部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)紧密焊接。

  7)接地极的加工:根据设计要求数量、材料规格进行加工,材料采用钢管或角钢,长度不应小于2.5M,打入地下一端切割成锥形,如采用角钢为了防止角钢打劈,可采用在角钢端部焊一段长约200mm的短角钢,采用钢管时在管端焊一护管帽套入接地极管端,接地极向地下打时应与地面保持垂直,不得打偏,当接地极离沟地面约600mm时停止打入,把接地体扁钢焊在接地极上后(扁钢立焊)再把接地极一根根打入沟内(地下),焊接部位应涂刷沥青做防腐处理。

  (二)利用桩基基础将主筋做接地体的安装:

  1)根据图纸位置(引下线所处的桩基位置),在土建绑扎好承台钢筋时,把桩基和地梁内的任意两根元钢(最好对称两根元钢)用元钢连焊在一起,再把承台的两根主筋和已连接好的桩基和地梁内的两根主筋连焊在一起,并和引下线柱内的两根主筋同时焊接在一起,然后把引下线柱内的两根主筋层层贯通连焊在一起,(引下线的两根主筋为对角的两根主筋)每根引下线柱内都应按以上方法与基础梁内主筋进行连接,基础梁的两根主筋沿建筑物四周及图纸设计轴线位置焊接在一起,形成一个均压环。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-18
防雷接地40城市的镀锌扁钢可以用圆钢12的镀锌圆钢吗我认为防雷接地40×4的镀锌扁钢不可以用12的镀锌圆钢代替。但反过来,坏12的镀锌圆钢可以用40×4的镀锌扁钢代替。本回答被网友采纳