一、暖气片不热,可以采取以下办法:

1.杂物

很多维护工人到居民家里排气调试时,不少人都会发现从供热管道里流出的水是黑色的,并含有很多杂质,放上大半个小时才会有清水流出来。这些杂质,都是细沙或管道锈蚀产生的,在管道里堆积,会影响供热系统的热水循环。因此,管道内的杂质,在供暖开始时要放水冲出。

2.积气

居民家中的供热管道系统在长时间不运行,里面往往会存有气体,这样就会导致供热水流循环不畅,暖气片就不热。解决这个问题,只需打开暖气片上的跑风阀,将管道中的气体放出来,热水流过来就可以了,暖气片也就热起来了。另外,有的居民还忘了打开管道下面的出水阀,热水也无法循环,因此供热开始时也不要忘记打开出水阀。

3.供回水管道接反

有些用户私接供暖管道时将供回水管道接反,或者开发商在建设房屋时将供回水管道接反,导致热水、冷水“顶牛”,无法实现热水循环,出现了暖气不热的现象,这种情况需要重新安装暖气设施。

4、供暖烧的温度不够

小区内用户暖气片都不够热,一般原因在于供暖烧的温度不够。这个需要邻居之间相互咨询沟通,是否都有不热的现象,确定是都不热,直接找供热单位即可。

5、暖气片阀门是否开启

如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,所以建议给暖气片放放气。

6、暖气片上面热,下面不热或者上面不热,下面热,这个应该是暖气循环不好,可以找专业人员来测试一下进水压力和回水压力,看看是否压力差太多,是不是供暖进出回水管道接反了。如果是这种现象,需要改造管道。

北京采暖用户故障保修:

注册后点击“故障报修”

选择报修的类型

可拍照现场照片

第2个回答  2015-12-08
  暖气片不热的原因及解决办法 供暖时暖气不热,有各种原因,有用户不会操作的原因,有暖气片本身的原因(这个原因所占的比例很小),有暖气片安装的问题,有室内采暖系统的问题,有室外主管的问题,有热源的问题等。 不会操作的原因包括:没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门,没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少,几乎不可能出现,只要暖气片是通的,没有不热的,只要是有一次调试后,暖气片热了,就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题,主要为接口方式安装错误;室内采暖系统的问题包括:进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括:压力较低、压差较小、水温较低等等,下面逐一说明。
  1、暖气片里有气体。表现为:一组暖气片有几片热几片不热,对于卫浴散热器是下面热上面不热,或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里,由于整个小区的供暖系统里的气体较多,这个情况经常出现。解决办法:经常打开暖气片上的手动排气阀排气,直到流出的水里没有气泡为止。
  2、分水器阀门没有打开。表现为:有的暖气片热,有的不热。解决办法:检测分水器上每支路阀门有没有打开,如没有打开,将阀门柄拧到与支管平行即可。
  3、散热器上的温控阀没有打开。表现为:暖气片不热。解决办法:检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向),逆时针方向为开大(O方向),如未开或开的较小,则逆时针旋到底即可。
  4、暖气片安装方式错误。表现为:暖气片的部分片数热,或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出,水会从下面主管直接流走,只有下面主管热,上面散热片不热,又如下进下出的暖气片装成了上进下出,会出现部分片数不热,等等。解决办法:找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。
  5、暖气片进回水管接反。表现为:在主管没有接反的情况下,暖气片下面先于上面热,供暖效果比正常的要差一些。解决办法:找安装暖气片的公司调整过来。
  6、温控阀被堵死。表现为:堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死,水无法通过。解决办法:找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。
  7、暖气片或系统中被赃物堵死。表现为:家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低,或干脆有的暖气片就不热了,特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。
  8、供暖主管接反了。表现为:上进下出的暖气片下面先热,上面后热,接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大,不仅暖气片供暖效果差,而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统,暖气片和管道很容易被赃物堵塞。解决办法:如果是立管供水错误,则找物业公司调整过来,如果只是入户主管接反,则找室内供暖系统的公司调整过来。
  9、主管过滤器被赃物堵死。表现为:家里的每组暖气片一开始热,过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。解决办法:找物业清洗过滤器。
  10、供暖系统压力较低。直接表现是室内有的暖气片热,有的暖气片不热,或者,干脆都不热,或效果较差。原因:一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间),每年刚开始供暖时,由于物业公司害怕系统压力高,出现爆管漏水的情况发生,有个低压试运行阶段,如果正式供暖10天后,入户压力仍然低于0.3Mp,就要去找物业公司解决,找暖气片的供应商解决不了。
  11、入户进回水压差较小。直接表现为暖气片不热,或有的热有的不热,或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭,只开那组不热的暖气片,这时如果热,就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小,水流速度较慢或干脆就不流动导致,一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp,否则,即使入户供水压力较高,由于压差较小,就像平静的河水没有落差一样,是流不动的,供暖效果当然好不了。解决办法:找物业公司调节入户的压差。
  12、供暖水温较低。表现为:暖气片不太热,或虽然暖气片有些热,但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃,室温18℃,而暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。解决办法:找物业调高入户供暖水温,使其达到设计要求。
  13、暖气片的片数配置不够。表现为:在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃,室温18℃,入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp),暖气片表面温度很高,但是室内温度始终达不到国家标准18℃。解决办法:如果是房屋没有节能设计,比如是单层玻璃窗,则加一层玻璃窗,或者换加厚的窗帘等,如果温度还不够,就要考虑换功率较大的暖气片。
第3个回答  2015-08-18
  暖气不热的原因有多种,一是前面几组暖气片热,最后面两组不热,这是供暖管道里的压力不够,热水不能有效循环,只要热力公司下属的增压泵房把压力增大,让热水能充分循环,家中的暖气片温度就会不差上下。

  如果家中的暖气片中多数温度都达标,只有其中一组温度低,多半是这组暖气片内有空气存在,阻碍了热水的循环。把暖气片一端的排气阀拧开,让里面的空气排出来,一旦有水喷溅,说明空气已经排净了,拧紧排气阀,这组暖气片的温度很快就能升上来。

  还有一种情况,同一栋楼内住户的暖气都达标,只有自己家的温度低,这很有可能是楼道内通往家中的热水管道上的过滤阀中有杂质,发生堵塞,使热水不能畅通的流进室内,导致家中的暖气片不热。这种情况自己不能解决,需要通知热力公司的专业维修人员操作。
  最后一种情况,就是家中的暖气片和其他住户的相比较,温度明显偏低,甚至根本谈不上热;或者只有第一组热,其余的温度都低,这有可能是室内的热水管道中有“栓塞”的现象,这不是管道的质量问题,而是安装工在安装过程中,操作不规范,热熔时间过长,使管道过度溶解,在连接时一经挤压,就会在管道内形成一圈“障碍物”,好点的还能留出一个大小不一的小孔,严重的就会完全堵死。这种情况从外表看不出来,只能让专业维修人员判断是哪个连接处发生了堵塞,再采取措施解决。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-01-14
解决暖气片不热的方法如下:
1、暖气片不热第一步应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。
【禁忌:千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。拆暖气的时候从底下放的水,完全井喷版!场面十分壮观啊!!!】
放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了,我多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
2、暖气片在放水后基本上就能热了,这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热,于是我就大量放水,以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆,用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后,我家3组凉暖气中的一组热了,不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出,于是:首先,关闭其它已经热了的暖气,先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门),再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧,出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后,对唯一通暖气的暖气组放水,此时强制暖气循环从该暖气组通过,可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍,应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。后,打开原先关闭的暖气组,打开时先打开进水开关再打开出水开关,同时开也可。但是仍需要放一下气,以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需要拧开一下,确保流出的是水即可。剩下的暖气依次处理。于是,所有暖气内的气阻全部排除,暖气不可能不热了。