推荐答案 2021-07-20
这个默认的参数就可以了,默认的
主频率
就是面板旋钮调节,默认的是M3、M4、M5为多段速的
端子
。然后设置P17到P23每段的频率就可以了。
这个是多功能端子M3、M4、M5全部为OFF时,就是主频率运行,这个主频率就是通过面板旋钮调节的。然后当M3为ON、M4、M5为OFF,就是设置的第一个频率(P17中设定的频率)、然后当M4为ON、M3、M5为OFF,就是设置的第二个频率(P18中设定的频率)...
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2CThCXSXXTX0X2h0Sh.html
相似回答
台达vfd-m变频器如何设置2
个速度?
答:
建议MO 只是为启动方向指令信号只起到锁定方向功能。可以在M3,4,5
设置2
段速运行。但是
设置多段速
运行后 是否能够调频就不敢确认了。
台达变频器怎样
调
频率
答:
2、安达
变频器
VCD100系列调频率方法为例,要设置成面板修改频率。按Menu按钮进入参数编程菜单,01=1输入该参数即可实现面板按钮修改
频率,