想加装漏电保护器,不知道该买什么型号与规格的,望指教。谢谢各位大神!

想加装漏电保护器,不知道该买什么型号与规格的,望指教。谢谢各位大神!农村自建房,一共三层楼,都只装了空气开关,没有配漏电保护器。以下三张图片分别是1楼,二楼和三楼的配电箱。一楼和二楼的总开关都是c60的,三楼却是c20的。因为建房子时都是老人在家不懂,全凭电工做主的。现有以下问题望指导:

1.配电箱的总开是正泰c60的空开,找不到c60的漏电保护器,我想买施耐德的c63的漏电保护器能匹配组合使用吗?

2.我三楼的电器目前有两台1.5匹的变频空调,两台电热水器,功率分别是一台1500W和一台3000W,两个2000W功率的浴霸,两台电视,电脑等其他低功率的电器,目前后续还会增加一台空调,以后还会添加。如图,三楼总开关的空气开关是c20的,它够不够用?我需不需要更换?如需更换,我需要买多大的空开和漏电保护器?

3.农村自建房,整个都没有地线,会影响漏电保护器的功用吗?

1可以2要看零线有没有与火线一样单独走线,但很可能是共用零线,这样就不能各出线换漏保开关了。或者说换开关的同时,重新布零线。3不影响,但最好补地线,特别是上一条重布零线时。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考