22问答网
所有问题
人防水电地下室顶板贴柱边和人防墙边标注 预留洞900×1600顶边贴梁低 请问怎么理解
人防水电地下室顶板贴柱边和人防墙边标注
预留洞900×1600顶边贴梁低 请问怎么理解现在支模需要开洞 但对此洞的留法不理解 ,房建的前辈们多多指教
举报该问题
推荐答案 2018-05-31
这个不是很简单嘛,预留洞900×1600,表示此洞口宽度900mm,高度1600mm,这是洞口尺寸,是矩形洞,顶边贴梁底,代表此洞口的高度说明,表示此洞口最上口贴着顶部结构梁梁底预留,因为结构梁是不可以开预留洞的,下口距离结构梁1600mm,此空间就是预留洞的位置空间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2CXh0f0ShT0C606Sfh.html
相似回答
顶板下沉间做法无
梁顶板
下沉间做法
答:
1.墙体
地下室
的外墙应按挡土墙设计,如用钢筋混凝土或素混凝土墙,应按计算确定,其最小厚度除应满足结构要求外,还应满足抗渗厚度的要求。其最小厚度不低于300mm,外墙应作防潮或防水处理,如用砖墙(现在较少采用)其厚度不小于490mm。 2.顶板 可用预制板、现浇板、或者预制板上作现浇层(装配整体式楼板)。如为防...
人防顶板
钢筋可以在梁中断开吗
答:
5.不允许水电预埋线管从梁上铁穿过,不得在纵向受力钢筋上随意焊接顶模筋等。6.梁角筋必须紧贴箍筋四角,且必须保证梁保护层的厚度满足设计图纸要求。7.对于甩出的墙体、柱子竖向钢筋,用定距框来防止其变形、走位。不允许钢筋位移,特别是框架柱的钢筋。8.相邻箍筋开口方向必须错开。梁、柱箍筋加密...
大家正在搜
人防地下室顶板 承重
人防地下室双层顶板
人防地下室顶板厚度
人防地下室顶板最小配筋率
人防地下室顶板配筋
人防地下室顶板厚度规范
地下室人防水电要求
地下室人防什么用途
人防地下室底板荷载
相关问题
人防口部墙柱和顶板梁的强度不一样是否需要单独留置
人防地下室顶板能否留设施工洞,方便地下室材料运出来
人防地下室梁。梁上部有2排3排贯通。梁的下部钢筋标在柱头处是...
人防给排水穿顶板密闭处理
人防顶板上层筋分跨配筋不同,在中部不在外墙边,具体是直锚在梁...
人防顶板梁低钢筋和箍筋没有绑扎能验收通过吗
人防顶板暗梁须设置拉钩吗?
人防工程有哪些注意事项