配电箱落地安装规范

如题所述

1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m,并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。

2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修。

6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。

8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。

9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

10、照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。


扩展资料:

配电箱使用注意事项:

(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。

(2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。

(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

(5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。

(6)配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-10

配电箱能落地安装,但实际上,配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面的空心台是为了铺设电缆方便。台的高度根据进线和出线电缆数量而定,台太低,电缆折弯半径小,电缆容易发热,且给施工和日后维修造成难度(特别是直径比较粗的电缆);台太高:浪费空间和建筑资源。台的高度适当为宜。

配电箱安装需要注意

1、无论是安装金属配电箱还是塑料配电箱,无论采用的是明装还是暗装,配电箱的箱体必须保证完整性,不能缺少任何一个部分。

2、为了保护配电箱并让其具有绝缘性,应该在电箱内分别设立零线、保护接地线、相线。

3、空气开关的底座应该安装在干燥、通风条件好、无阻碍物、使用方便的位置。

4、箱体内不能安装配电箱,避免造成火灾。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-29
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm.
.
5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;
.
1、1、照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱(板)应阻燃处理。
.1
2、照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排(采用内六角螺栓),中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
.1
3、磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。
.1
4、照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触电的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。
以上就是关于配电箱安装规范方面的一些分享,更多电气知识www.xyyfdq.com本回答被网友采纳
第3个回答  2023-07-27
1、施工现场的配电系统应配备通用配电盘和室内配电箱或通用配电箱和室外配电箱,以实现供电规模化。各级配电装置的容量必须与当前负载相匹配。单独设置。
2、配电箱由铁板或其他防火绝缘材料制成,以实现通风、散热、防雨、防火,箱内的各种电器应安装在金属板或其他绝缘体,木板以外的板上并固定在箱内。底部金属板必须与箱体电连接。
3、金属外壳、底座等。正常无电流箱体应接零先和地线,并通过专用端子连接,并与零线保护接线端子板分开。每条电气连接线必须使用绝缘电线,接头必须可靠。