10KV电力变压器运行时用户反映缺一项电,三相电动机不能启动,到现场进行测试确实如此,马上到变压器台检测也是这样,马上停电进行检测发现零线带电,三相电源中有一项没电,而零线有电,用电笔测的,在用万用表测量相线三相都有电,零线没电,再合上电源开关后,用户的电源一切正常。请问各位同行,这是什么原因。请赐教。

编辑本段电力变压器故障分析及解决方案
1、焊接处渗漏油   主要是焊接质量不良,存在虚焊,脱焊,焊缝中存在针孔,砂眼等缺陷,电力变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖,运行后隐患便暴露出来,另外由于电磁振动会使焊接振裂,造成渗漏。对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可采用扁铲或尖冲子等金属工具将渗漏点铆死,控制渗漏量后将治理表面清理干净,目前多采用高分子复合材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。   
2、密封件渗漏油   密封不良原因,通常箱沿与箱盖的密封是采用耐油橡胶棒或橡胶垫密封的,如果其接头处处理不好会造成渗漏油故障。有的是用塑料带绑扎,有的直接将两个端头压在一起,由于安装时滚动,接口不能被压牢,起不到密封作用,仍是渗漏油。可用福世蓝材料进行粘接,使接头形成整体,渗漏油现象得到很大的控制;若操作方便,也可以同时将金属壳体进行粘接,达到渗漏治理目的。   
3、法兰连接处渗漏油   法兰表面不平,紧固螺栓松动,安装工艺不正确,使螺栓紧固不好,而造成渗漏油。先将松动的螺栓进行紧固后,对法兰实施密封处理,并针对可能渗漏的螺栓也进行处理,达到完全治理目的。对松动的螺栓进行紧固,必须严格按照操作工艺进行操作。   
4、螺栓或管子螺纹渗漏油   出厂时加工粗糙,密封不良,电力变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。采用高分子材料将螺栓进行密封处理,达到治理渗漏的目的。另一种办法是将螺栓(螺母)旋出,表面涂抹福世蓝脱模剂后,再在表面涂抹材料后进行紧固,固化后即可达到治理目的。   
此答案来自华天电力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-04
从你介绍的情况判断,是电源开关有一相接触不好造成的。
用电笔测量零线有电视有可能的,三相负荷不平衡时,零线上回通过电流,电笔测量会有电。
一相接触不好是时通时不通的,再合上电源开关时,可能又接通了,所以正常。
建议换掉电源开关,如果不换,以后还会发生缺相现象。
第2个回答  2010-05-05
高压侧的电源进线有接地的地方,你测低压侧是测不出来的的,本回答被提问者采纳