建筑物,楼板与梁的混凝土标号不同,如何施工?

建筑物,楼板与梁的混凝土标号不同,如何施工?

混凝土标号不一样,肯定得两次施工,这样就存在接头问题。施工缝留在梁底可以,但节点区必须要用高强砼浇捣,可以在节点往外30cm梁部位用专用细钢丝网做隔断,施工也是很方便的。节点砼应按照C40柱砼进行浇筑.并按梁高的1/2留置,呈45度角与梁、板C25砼结合。

当梁柱砼标号不一样时,梁柱接头处理方法有两种:
1、在梁钢筋绑扎完成沉梁后,用收口网在梁头附近封闭,位置图纸应标注,用柱砼标号的砼浇梁注节点,后用梁砼标号砼浇梁板。
2、在浇柱前,在梁柱节点增加插筋,数量规格图纸应标注,用梁砼标号砼浇梁板。
第二种方法施工方便。

不过要是相差一个等级都不会进行处理,相差两个等级以上就要进行处理。处理方法有两种,一种就是在浇筑柱时在接头位置加插此钢筋,二是就是在在二分之一梁高位置加钢丝网做成斜口,并进行混凝土浇筑,但是现在大部分施工不会进行处理,这方面可能都没怎么注意了。
书上有句话叫“强柱弱梁”,说的原理基本上就是梁、柱节点砼标号不一致的时候标号取高标号,一般做法在相差一个标号时也就是浇到梁底,相差两个标号时就在梁部位拦钢丝网(满足设计要求)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-22
把梁先浇到板的下平再打板,但必须板的标号要高于梁.否则就是设计错误.
第2个回答  2010-05-22
尽量找设计单位,要求他改为同一标号砼。你只要问设计人员:一般梁的上标高就是板顶标高,如果梁标号高的话,要先将梁浇完再浇板,那么板与梁就不能结合好(时间一长就会有施工缝,而在梁边有施工缝是不允许的),他自然就会同意改标号了。
第3个回答  2010-05-22
如果一起施工混合点难免 先打梁振捣好 再打面本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-05-22
先做梁,在做板
相似回答