三相漏电开关,在使用中电流不平衡会跳闸么

三相三线或四线 因为书上说漏电开关是零序互感器的原理,那照这样不平衡不也会跳?

不会。

漏电开关只有在回路产生旁路电流时才会动作,旁路电流就是通过其它导体(漏电或触电)流入大地的电流,因为发生这种情况,就会使流出的电流不等于流入的电流。这个信号被放大后使开关脱扣跳闸

漏电开关是依据基尔霍夫电流定律。三相三线制中,三相电流矢量和不等于零,三相四线制中,三根相线和零线的电流矢量和不等于零时,判断为漏电。与三相是否平衡无关。

扩展资料;

漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-17
你好,
3P+N漏电开关,在使用中三相电流不平衡是不会跳闸。
只有当线路过载短路漏电时,漏电保护器才会保护动作。
漏电开关的动作原理是,在一个铁芯上有两个组,一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。追问

那如果我是三相四线的 我零线不接的话只用三根火线这样就会跳吧

追答

如果是电源侧不接零线,漏电保护器会失去漏电保护功能。
就等于是个空气开关。
只有过载短路保护功能。

本回答被网友采纳