三相四线漏电空开能接220V吗

如题所述

三相四线漏电断路器负载允许连接不平衡输出的,所以可以连接220伏的用电负载的,三相中的负载输出任意一相输出L火线连接单相的进线断路器输入,三相的N零线直接连接单相断路器的输入就可以了。

如果作业场所得不到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置动作电流不应超过摆脱电流。在触电后可能导至严重二次事故的场合,应选用动作电流 6mA 的快速型漏电保护装置。为了保护儿童或病人,也应采用动作电流 10mA 以下的快速型漏电保护装置。

对于Ⅰ类手持电动工具,应视其工作场所危险性的大小,安装动作电流 10 ~ 30mA 的快速型漏电保护装置。选择动作电流还应考虑误动作的可能性。

装置选用:

选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。

在浴室、游泳池、隧道等触电危险性很大的场所,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(动作电流不宜超过 10mA )。如果安装场所发生人触电事故时,能得到其他人的帮助及时脱离电源,则漏电保护装置的动作电流可以大于摆脱电流。

如系快速型保护装置,动作电流可按心室颤动电流选取。如果是前级保护,即分保护前面的总保护,动作电流可超过心室颤动电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-27
完全可以。3个火线输入端任意接入一根火线,零线接零线的输入端。对应的输出火线和零线就可以正常使用了。因为漏电开关的跳闸机构是220伏供电的,可以正常执行保护跳闸。接好合闸后必须按【实验按钮】验证跳闸效果!如果不能跳闸,就需要把输入火线换接第二个输入接线孔实验,不行再换接第三个进线孔,直到找到正确的火线输入接口为止。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-06
三相四线漏电断路器负载允许连接不平衡输出的,所以可以连接220伏的用电负载的,三相中的负载输出任意一相输出L火线连接单相的进线断路器输入,三相的N零线直接连接单相断路器的输入就可以了
第3个回答  2016-09-05
当然可以啦,只不过要把通向漏电的原件接进去,否则没有漏电保护器的作用。