三相四线5(60)A安电表能用45千瓦吗?

45千瓦电机能不能用三相电表

三相电表最大值60A安,计算功率=1.732x380vx60Ax0.8=31591.68w(瓦)≈3.159kw(千瓦)。答:不能用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-15
45KW3相4线5(60)A电度表是带不动的,会烧坏池表的,建议用10(100)电度表。
第2个回答  2021-02-14
60A电表容量小,45千瓦电机额定电流90A左右。
第3个回答  2021-02-14
不能,四十五千瓦的电流是八十安左右。所以是带不动。
150/22=68.2A,1500/190=78.9A