22问答网
所有问题
3kW潜水泵三相电,距离100米,需要多粗铜线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-07-08
3Kw
三相电机
,额定电流约6.6A,传输距离近的话1.5mm铜芯线够了。但传输距100米有点远了,建议使用2.5mm铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2IT06IX2fTCTfS6XX6.html
相似回答
3KW
电机
距离
1000米用多大的电缆
答:
距离:L=1000米铜线电阻率
:ρ=0.0172Ωmm²/m。电缆截面积:S=6mm²。电缆的电阻:R=ρ×L/S=2.87Ω电缆的电压降为:U=IR=6X2.87=17.2v 电缆的电压损失率:17.2/380=4.5%《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此6平方铜线满足规范要求。
3千瓦的电机
需要
配电电源的
铜线
线芯是
多粗
的?我还想知道相关此类的信息...
答:
大于1KV的算是高压了~~
线芯直径要大于等于10MM
貌似~~~以上~~
大家正在搜
三相电潜水泵有多少斤铜
三相电水泵用两相电怎么接线
三相电潜水泵接线方法
三相电的水泵二相电能用吗
10平方铜线三相电带多少千瓦
18千瓦三相电用多粗线
潜水泵三相电接法
三相电潜水泵型号大全
潜水泵单相与三相哪个好用
相关问题
三相380V,3KW潜水泵供电距离三百米用多粗铜线
3千瓦的潜水泵三项电用多粗的铜线?
三相三千瓦的潜水泵需要用多少平方米的铜电缆,电源和水源距离6...
3kw潜水泵离控制箱200米远要下多大的铜芯电缆
三相3KW电机用多大平方的线合适?
请问3千瓦潜水泵需要用什么样规格的电缆线(传输距离约为120...
3Kw的水泵,500m距离需要多大的导线
100米距离3000瓦电器,需要多少平的线?