240平方mm的铜铝电缆的安全载流量是多少

如题所述

第1个回答  2013-09-25
450A
详细参考电流载流量表,可依据规律推导。铝线为铜线的大一号
导线的安全电流载流量 2009-08-01 10:18 表1:稳态条件下环境温度40℃时,采用不同敷设方法的PVC绝缘铜导线或电缆的载流容量(I) 敷设方法 B1 B2 C E 截面积/mm2 载流容量(I)A 0.75 7.6 ---- ----- ----- 1.0 10.4 9.6 11.7 11.5 1.5 13.5 12.2 15.2- 16.1 2.5 18.3 16.5 21 22 4 25 23 28 30 6 35 29 36 37 10 44 40 50 52 16 60 53 66 70 25 77 67 84 88 35 90 83 104 114 50 ---- ---- 123 123 70 ---- ---- 155 155 95 ---- ---- 192 192 120 ----- ---- 221 221方法B1:用导线管和电缆管道装置放置和保护导线(单芯电缆)。方法B1:同B1,但用于多芯电缆。方法C :没有导线管或通道,电缆悬装壁侧。方法E :电缆水平或垂直装在开式电缆拖架上。表1给出了环境温度40℃时的PVC绝缘导线的载流容量。对于其他环境温度,安装者应按表2给出的系数修正那些载流容量值。表2:修正系数环境温度/℃ 修正系数30 1.1535 1.0840 1.0045 0.9150 0.8255 0.7160 0.58注:载流容量参数和修正系数,来源于GB 5226.1-2002/IEC 60204-1:2000
第2个回答  2022-07-30
240平方mm
铜电缆的安全载流量335A
铝电缆的安全载流量260A