电工请进,关于空气开关的问题?

家里强电箱里那个总的空气开关是c40的,买了个6000w的即热式电热水器,送了一个c63的空气开关,如果把热水器接c63这个开关是否不对?因为总开关比它小,这个开关就起不了作用,是这样吗?
那能不能把这两个开关交换使用呢?但是看它的尺寸和功能好像又不一样?或者热水器不接空气开关,直接电线连在插座里行不行?
另外那个c40的总开关够不够用?电器主要有:即热式电热水器、风暖浴霸、电磁炉、空调、冰箱、洗衣机

你这两个空气开关的功能是一样的,都具有漏电保护功能的空气开关【前提是40安的开关漏电功能完好】。

即热式热水器需要有漏电保护,6000瓦的额定电流是27安,所以你可以使用40安的漏电空开。

最后,正如你所说,不能把60安的安装在40安的系统下,所以,你要把它们的位置属于交换一下。

希望我的回答能帮到你,望采纳,谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-23
你家原本安装的C40空开,这也说明了你家原本的装机容量和供电部门提供的总容量就是只有如此,而不是轻易就可以增加6000W如此简单,这不是简单一个开关问题,不是随便加大开关能解决的,还是要谨慎,随意加大供电部门后端的开关和电线可能带来更大的隐患,否则储水式电热水器也不会成为市场上的主流。
第2个回答  2021-07-23
参照C63A的空开,计算一下看看热水器6千瓦,浴霸1千瓦,电磁炉2千瓦,估算一下如果同时使用大概在10千瓦左右,I(电流)=P(功率)÷U(电压)也就是l=10000W÷220v≈45A左右,选择C63的空开就可以啦,但是重要的一点,进户线必须要用至少6平方毫米的铜芯线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2021-07-23
家用空气开关和漏电保护器的正确接法是,先是空气开关,下来是漏电保护器,当家庭用电出现故障时,漏电保护器首先动作,关断电源。
需要说明的是,原来的c40空气开关和c40的漏电保护器容量太小,当家用电量稍大时,会造成空气开关跳闸,关断电源,所以你可以配一合适的空气开关和漏电保护器,将空气开关和漏电保护器都换成c63的,也就是63A的,这样家用足够,但是联结时按前述顺序就可以了。
再说明一点,家里各种电器都是从漏电保护器输出端用电的,再不能乱接线乱连接或直接用电,否则易出危险。