一、 生活区基本概况
民工生活区位于项目部西侧,宿舍均为单层彩钢板房,共有七排房,占地面积3420m²,每排房有宿舍6间,每间宿舍40m²,宿舍面积约为1700m²。
二、基本用电情况
目前宿舍内照明均为安全电压36V照明。冬季已经来临,为保证11#宿舍楼等12项的施工顺利进行,切实做好冬施工作,项目部决定敷设专用线路,在民工宿舍内安装电暖气进行取暖。
三、用电设备统计
因为每个宿舍面积较大,为保证取暖效果,计划每间宿舍内安装2台电暖气,用电负荷为:
42间*2台/间*2KW/台=168KW
四、施工用电计算:
1、电暖气为单相用电,为保证三相负荷均衡,所有负荷按三相平均分配,每相实际负荷是:168KW÷3=56KW
2、电流计算:单相电流:I=P÷U=56000÷220= 254A
3、电缆截面及总开关选择:根据电缆载流量表选用主电缆截面为YJV-4*70+1*35,主开关为250A可满足使用要求。
四、供电系统回路设置及线路敷设
1、电源由甲方协调引自项目部东侧路对面的京东方宿舍楼区的变压器。主电缆采用埋地敷设,过道路埋设过路套管或采用原有的过路套管加以保护,严禁沿地面明设,并避免机械损伤和介质腐蚀。
2、本供电系统采用TN-S系统,呈放射式供电,实行三级配电,二级保护。在靠近用电负荷中心宿舍外墙处设置分配电箱一台,箱内设置八个回路,其中七个回路对应每排宿舍进行用电分配并集中控制,另一回路作为备用;每排宿舍设开关箱一个,箱内设置四个回路,其中三个回路分相对各个房间进行供电,保持三相负荷均衡,另一回路作为备用回路。
3、分配电箱到每排宿舍开关箱的电源采用BV-5*10穿Φ50 PVC管沿墙明敷或钢索吊装,开关箱到各房间的供电干线采用BV-3*10穿Φ32 PVC沿墙明敷或吊顶内暗敷,干线到用电末端采用PVC线槽沿墙明敷,电暖气插座高度距地1.4米。
五、 安全用电技术措施及电气防火措施
1、整个电暖气供电系统采用TN-S按零保护系统,每排宿舍供电均采用三相五线制,并在分配电箱旁重复接地,接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。
2、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线PE相连接,全部开关箱均装漏电保护器。
3、所有电箱均采用标准电箱,并在分配箱和各个开关箱处设置干粉灭火器。
4、对所有的接地点及保护零线每月定期检查,测试交验做好记录。
5、现场所有临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。
六、用电管理:
1、临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
2、临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
3、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
七、电工安全操作:
1、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
2、电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
3、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
4、停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
5、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
6、移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
7、按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
8、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
八、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
1、配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m。
⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
⑷ 配电室门应向外开。
⑸ 配电柜应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。
⑹ 配电柜应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。
⑺ 配电柜上的配电线路开关应标明控制回路。
⑻ 配电柜或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
2、配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。
3、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
5、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。
移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
6、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙125px)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。
7、箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。
8、箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。
9、配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
10、进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。
九、电器装置的选择:
1、配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
2、总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。
3、每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
4、现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
5、购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
6、对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。
7、使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
8、手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
十、使用与维护:
1、所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。
2、配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
3、送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;
停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。
4、施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。
5、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。
6、熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。
十一、

京东方配套宿舍工程民工生活区取暖电路材料表

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

到场日期

备注

1

PVC电线管

∮50



240

11月10日

 

2

 

∮32



650

11月10日

 

3

PVC90°弯头

∮50



30

11月10日

 

4

PVC接线盒

100*100*80



42

11月10日

 

5

明装PVC开关盒

86H30



98

11月10日

 

6

塑铜线

BV-10mm²



3600

11月10日

黄、绿、红各600;蓝900

7

 

BV-4mm²



2400

11月10日

黄、蓝、双色各800

8

三孔插座

220V 16A



98

11月10日

 

9

鞍型卡

Φ50



80

11月10日

 

10

 

Φ32



400

11月10日

 

11

带帽螺栓

M6*100



30

11月10日

固定开关箱用

12

自攻丝

M4*30



1300

11月10日

 

13

明装开关箱

4回路 24KW



7

11月10日

室外防雨型,详系统图

14

铜接线鼻子

70mm²



12

11月10日

主电缆用

15

 

35mm²



10

11月10日

 

16

铜针型线鼻子

10mm²



100

11月10日

 

17

铜开口线鼻子

200A



50

11月10日

 

18

镀锌铅丝

10#

公斤

25

11月10日

吊线管用

19

电力电缆

YJV-4*70+1*35



100

11月10日

20

镀锌扁铁

40*4



6

11月10日

分配箱重复接地

21

镀锌角钢

50*50*5 L=2500mm



2

11月10日

22

二级分配电箱

8回路



1

11月10日

详见系统图

23

PVC线槽

50*15



400

11月10日

 

24

防水胶布

 



40

11月10日

黄、绿、红、蓝各10

25

黑绝缘胶布

 



20

11月10日

 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-04
用暖器 空调
相似回答