1平方线能带多少电流

如题所述

下面是原来的老电工用来估算铝材电缆的载流量,我认为已经偏大了,但用在铜芯上比较合适,所以
1平方线能带8、9A电流(单芯、明敷)。
估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铜芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铜芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。追问

一个厨房用电量三百八的65000瓦二百二的20000瓦

追答

如果65.0KW是单机,每相电流=65.0KW/3/220=98.5A/0.9=110A。即单相电流达110A,选3*35+16的电缆。如果是多个电器要分别控制,按上面分别算出单相电流再对应选材。同样,你的20.0KW的220V显然是多个220V的电器的功率总和,同样要分别控制,电流等于功率除上220,再乘与1.1就可以了。但必须提醒的是,20000瓦要求尽量均匀分配在三相上,对变压器、线路、零线等有好处。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-28
你问的是铜线的,还是铝线的?如要只是一个平方的铜线或者铝线,理论值可以过9A的电流,安全值只考虑5A电流。追问

一个厨房用电量三百八的65000瓦二百二的20000瓦

追答

是几台机子,还是一台机子,65KW或20KW;它们的设计方案都不相同。

追问

380的六台220的十台

追答

380V的一台是65kw的还是6台共65KW;220V的十台共20KW,还是一台20KW?

第2个回答  2014-03-28
1平方普通铜芯线安全载流量12安培
第3个回答  2014-03-28
最大1A