弱电机房防静电地板安装过程,防雷接地做法(详细步骤)满意了给100分。

机房长7.6m,宽5.3m,约为40平米,现有接地铜带100m,规格3X30MM、绝缘子10cm/套,100套、镀锡汇地母排8*100*400mm,1套、防雷引下地线,规格50mm2,1m、接地端子,规格4*40*400+2000mm扁钢,1项。机房静电地板有别人做我们只做防雷,我想请问1、机房需要接地铜排多少米?2、以上产品怎么做防雷接地具体步骤以及该注意些什么。3、水平地面与静电地板之间15cm高度够吗?(地面与静电地板之间有个高10cm的线槽)最好给出一套方案,帮我解决问题了给100分谢谢

弱电防雷接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600网格,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成"日“ 田 目,这样就可以节省很多材料费用。铜带敷设在静电地板支架附近,铜带和支架、设备之间做好连接。
这几种方法工程商都有用,具体采用哪种方法,这个要根据设计方或你的材料工程报价。
绝缘子主要是固定,绝缘铜排的作用,这个造价比较便宜。
水平地面与静电地板之间15cm高度足够了。
母排主要作用是连接所有设备地线、铜排,汇集在母排上,然后连接50平方母线,母线可连接大楼公共接地,具体需要多少米,这个要根据距离。大概是这样做法。希望可以帮到你追问

麻烦你给套方案谢谢真心感谢

追答

你的材料清单上面,有些配置的不准确,方案字数超长,没办法发给你。已把联系方式发到你的私信上

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-06
1、机房需要接地铜排多少米?这个数量:可以如下:26m,140m,中间值也可以。这个没有严格意义上的要求,要是预算充足就按140m算。
2、以上产品怎么做防雷接地具体步骤以及该注意些什么。敷设在静电地板支架附近,注意铜带之间以及与其他设备等的连接。
3、水平地面与静电地板之间15cm高度够吗?足够,一般建议最好贴在地面。不高不低的地板下走线怎么走,后期设备维修维护的时候都是麻烦事。本回答被网友采纳