后张法预应力施工工艺流程是什么?

如题所述


【算一算你家装修要花多少钱】

1、检查部件或块

应特别注意预应力筋孔道的检查。通道必须确保其尺寸和位置正确、光滑和通畅,并且没有局部弯曲。隧道末端预埋钢板应垂直于隧道轴线,隧道接缝不得漏浆,灌浆孔和排气孔应符合设计要求。当通道不符合要求时,必须清理通道,或及时进行相应的处理。

2、穿预应力筋

穿线前,检查钢筋或钢筋束的规格和总长度是否符合要求。穿钢筋束时,应使用瑞士棒螺钉施加预应力,并保护螺纹以防损坏。钢筋穿好后,应在构件上标出梁号,以便于检查。

3、安装锚固和张紧设备

安装时,线形预应力筋应对齐,使张拉过程中,拉力作用线与孔道中心线重合。对于弯曲预应力钢筋束,让张力作用线与隧道末端中心点的切线重合。

4、张拉

也就是预应力筋的张拉程序,需要根据设计规定进行,避免出现不必要的麻烦。

5、填写预应力记录

将预应力记录下来,确保数据的准备,便于后期的施工。

6、钻孔灌浆

在设计好的地方进行钻孔,并静置灌浆工作。

7、后期的维护

浇筑密封混凝土,或保护端部,注意混凝土的相关养护。



【输入面积,免费获取装修报价】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-09

1、检查构件(或块体):尤其要认真检查预应力筋的孔道。其孔道必须保证尺寸与位置正确,平顺畅通,无局部弯曲;孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线,孔道接头处不得漏浆,灌浆孔和排气孔应符合设计要求的位置。孔道不符合要求时,要清理或作好处理。

2、穿预应力筋。

穿筋前,应检查钢筋(或束)的规格、总长是否符合要求。穿筋时,带有瑞杆螺丝的预应力筋,应将丝扣保护好,以免损坏。钢筋束或钢丝束应将钢筋或钢丝顺序编号,并套上穿束器。先把钢筋或穿束器的引线由一端穿入孔道,在另一端穿出,然后逐渐将钢筋或钢丝束拉出到另一端。

钢筋穿好后将束号在构件上注明,以便核对。

3、安装锚具及张拉设备:安装锚具及张拉设备时,对直线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道中心线在张拉过程中相互重合;对曲线预应力筋,应使张拉力的作用线与孔道末端中心点的切线相互重合。

4、张拉:预应力筋的张拉程序,应按设计规定进行,若设计无规定时,可采取下列程序之一:

0→105%σcon持荷5min→σcon。0→103%σcon,σcon为预应力筋的张拉控制应力。

预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,当设计无具体要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。

采用分批张拉时,应计算分批张拉的预应力损失值,分别加到先张拉预应力筋的张拉控制应力值内,或采用同一张拉值逐根复位补足。

单根预应力粗钢筋(采用拉伸机张拉螺丝端杆锚固)张拉时,应先少许加力,将垫板位置按设计规定找准,然后按规定张拉程序张拉。张拉完毕,用板子拧紧螺母,将钢筋锚固,测出钢筋实际伸长值,并做好张拉记录。

5、填写施加预应力记录。



6、孔道灌浆:

灌浆孔道应压水清洗干净,并检查灌浆孔、出气孔是否与预应力筋孔道连通,否则,应事先处理。预应力筋张拉完后应尽早进行孔道灌浆,以减少预应为损失。灌浆压力为0.4~0.6MPa。

灌浆顺序应先下后上,避免上层孔道漏浆把下层孔道堵住,待排气孔冒出浓浆后,即堵死排气孔,再压浆至0.6MPa,保持1~2min后,即可堵塞灌浆孔。制作试块并注意养护。

7、浇筑封端混凝土或端部防护处理,并注意混凝土养护

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-09

后张法预应力在梁板混凝土浇筑之后进行张拉,多用于T梁和小箱梁的预制以及箱梁的现浇施工中,梁板钢筋骨架绑扎的同时安装预应力管道、预埋件和模板,如果是先穿束则在管道安装的同时穿预应力筋。

如果是后穿束则在张拉前穿预应力筋,钢筋预埋件、预应力管道以及模板安装就位后浇筑混凝土,在无设计要求的前提下混凝土强度养护至设计的75%时张拉预应力筋,张拉应力和伸长值达到设计要求后锚固并及时孔道压浆,压浆合格后封锚。

扩展资料:

注意事项:

预应力筋的下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回弹值、张拉伸长值和外露长度等因素,下料应在加工棚内进行,切断采用切断机或砂轮锯,不得采用电弧切割,同时注意安全,防止下料时伤人。

预应力筋由多根钢绞线组成时,必须预先编束,并每隔1~1.5m捆扎一次,整束穿入孔道,在钢筋绑扎过程中,应根据设计精确固定波纹管和锚垫板位置。

参考资料来源:百度百科-预应力后张法

本回答被网友采纳