电气中KB所的含义是什么

电气中KB所的含义是什么

电气中KB所的含义是开闭(kai bi)所,是拼音的简称。

开闭所顾名思义就是只有接通断开功能的配电所,没有变压器,一般将一路进线根据需要分几路馈出,并且具有出线保护。

开闭所从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,没有变压器,是为解决高压变电所中压配电出线开关柜数量不足、出线走廊受限等问题,为减少相同路径的线路条数,建设开闭所有时是必要的。

开闭所宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压变电所之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线。

开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求设计或留有发展余地。当然,开闭所需考虑传输容量、损耗等问题。

扩展资料

开闭所在进行总体布局设计时应遵循几个基本原则。

a.布置紧凑,便于设备搬运、操作、检修、巡视等要求。

b.尽量采用自然光和自然通风。

c.开闭所地面应高于室外地面,防止雨水进入。

d.有人值班开闭所应设置单独值班室,值班室与高压室有通道。

e.开闭所门应设置向外开,高压侧向低压侧开。

参考资料来源:百度百科-开闭所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08

  电气中KB一般表示开闭所。开闭所是将高压电力分别向周围的几个用电单位配电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。

  开闭所的特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。 简单一句话,开闭所没有主变,只有开关和控制保护设备,而变电站(所)有主变。

  开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。

  开闭所组成结构:AT牵引网辅助分区所(SSP)的典型结构见下图。图中,T为接触网;F为正馈线,PW为与钢轨并联的保护线(protection wire);B为断路器;SD为保安接地器;LA为避雷器;OT为控制回路电源;PT为电压互感器;AT为自耦变压器。保护线的作用是当接触网或正馈线绝缘子发生闪络接地时,可与保护线形成金属性短路,便于断电保护动作。

第2个回答  2010-06-11
开闭所(KB)

开闭所,是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。 开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。 开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。 在铁路电力系统中,开闭所(sub-section post)牵引网有分支引出时,为保证不影响电力牵引安全可靠供电而设的带保护跳匣断路器等设施的控制场所。多设于枢纽站、编组场、电力机务段和折返段等处。在供电分区范围较大的复线AT牵引网中,有时为了进一步缩小接触网事故停电范围和降低牵引网电压损失和电能损失,也可在分区所与牵引变电所之间增设开闭所,也称辅助分区所(subsectioning post)。 铁路开闭所的主要设备是断路器。电源进线一般设两回,复线时可由上、下行牵引网各引一回,出线则按需要设置。当出线数量较多时,也可将开闭所母线实行分段。单线时如就近无法获得第二电源,也可只引一回电源。 AT牵引网辅助分区所(SSP)的典型结构见下图。图中,T为接触网;F为正馈线,PW为与钢轨并联的保护线(protection wire);B为断路器;SD为保安接地器;LA为避雷器;OT为控制回路电源;PT为电压互感器;AT为自耦变压器。保护线的作用是当接触网或正馈线绝缘子发生闪络接地时,可与保护线形成金属性短路,便于断电保护动作。
第3个回答  推荐于2017-09-25
你说是开闭所吧。开闭所是将高压电力分别向周围的几个用电单位配电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级。其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。 简单一句话,开闭所没有主变,只有开关和控制保护设备,而变电站(所)有主变。本回答被提问者采纳