二次装修轻质隔墙大于5米需要加构造柱吗

如题所述

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.3 多层砌体结构中,非承重墙体等建筑非结构构件应符合下列要求:
后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm~600mm配置2Φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结,独立墙肢端部及大门洞边宜设钢筋混凝土构造柱。 

略......

13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 略.....
2
略......
3
填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
5
楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-27
2、构造柱设置规范:
按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中
(1) 120(或100)厚墙 ,当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
(2)180(或190)厚墙,当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
(3)墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱;
(4)当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱;
(5)较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。本回答被网友采纳
相似回答