接地线接在总配电柜和分配柜可以吗?

理论上是接在总配和开关箱上的吗?有什么要求吗?接地线是两根线接在一起的可以吗?

可以。地线接在总配和开关箱体上(一般都有接地端PE),地线全部联接在一起,还要连接到大地。接地选取多线心的软线,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-12
接地线当然是接到大地上的,要求你们所有的柜子均应有良好的接地。如有并柜,每台柜子均应有良好的连接,确保保护电路连续性符合要求,及不大于0.1欧姆。
不论总配还是开关箱都应有接地
理论上所有的柜体主接地点和外壳上所有的裸露导体(包含主开关接地点、安装支架、门锁等)之间的电阻均应不大于0.1欧姆。
第2个回答  推荐于2016-07-09
可以
配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
第3个回答  2010-06-13
正规的3插头规格是: 左零线,右火线,上面是大地,
如果宿舍或者走廊外面能找到一个墙插是3插的插孔,就很好办了
如果宿舍的墙插只有2插孔的,那就没有接大地的地方了.零线绝对不能接地线.
传统电工的最简单办法是把自来水管和暖气管当大地来接.它们都是深埋地下的。但是这是以前的方法,现在的管道都有表面涂层.想这么接大地的话,必须先测量其接地电阻是否足够小.

附上有哪些不正确接地方式:
(1)一些用户使用三芯插座(头)时,只在插座的左端接零线, 右端接相线,接地端空着不用;有的用户将插座里的相、零线接反。这在电器设备正常时虽然没什么影响,但失去了安全保护作用,电器设备一旦漏电,就有可能发生触电事故。
(2)插座的接地端直接与接零端相连。这样做实际是将工作零线兼作保护零线使用, 但这种接线方式如果遇到相、零线接反,工作零线上串有熔断体、刀闸等设备,零线一旦断开时,将是非常危险的。因此,保护接地线绝对不能与零线共用。
(3)有的用户在地面插一根铁丝或钢筋,也不管接地电阻是否合适,就用一根导线将其接到电冰箱、洗衣机等家用电器的金属外壳上。这些都是不符合要求的。
(4)高层住宅的用户甚至用自来水管或燃气管道做接地体,这种做法相当危险。因为自来水管和燃气管道的表面都涂有防腐涂料,另外, 自来水管道的各连接处都用塑料生料带做了密封处理,有的自来水管道地下部分采用的是PVC管, 而这些都是不良导体, 根本没有安全保障。用燃气管道做接地体, 如果发生事故,后果将不堪设想。