家里2个2P空调1个热水器2台电脑2台电视2台小冰箱全开的话用多大的空气开关不跳闸

在线等
我看了下总开关是30mA,所有的插座线都在一个分开关上,灯在一个分开关上,租的房子的电源线都是暗线,没法改电路了吧!现在什么解决方法最好?换个总开关?

总开关用50安的,插座开关用30安的。你说的30mA是漏电保护电流吧,还是你写错了 另外尽量别把所有用电器一起开 因为不知道暗线的粗细是多少 怕把线路烧毁了 那样就非常麻烦了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-08
2P空调[大2p】8A左右,1个热水器一般3000w约14A,共约30A。2台电脑2台电视2台小冰箱估计5A吧,空调启动电流会比较大,建议40A。仅供参考。
第2个回答  2010-06-09
空气开关应使用60A的,电源线主线应使用6-10平方的。
最好把电源线分成多路,分别为各个功率较大的电器供电为宜。除一个主控制的空气开关外,每一路加装一个空气开关开控制。如每台空调可使用20A的空气开关,电热水器16A的空开,其他小功率的电器可使用10A的空开。
第3个回答  2010-06-08
你先统计一下所有电器加起来一共是多少千瓦,每件电器说明书上 或电器上都标明了,照理说家用电器一般都不会超过16A,你不妨用一个30A的作为总开,再把空调和其他的电器分成2个16A的,即便以后检修,也不会全家无灯。这样会更安全。
第4个回答  2010-06-08
进线10平方开关32安
第5个回答  2010-06-08
你的总开关用60A漏保。线应该用6平方的同线