22问答网
所有问题
35KV线路同杆架设ADSS光缆,光缆对地距离要求是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-06-25
居民区(对地距离) 6米
非居民区 5.5米
房屋屋顶 1米
树木树顶 1.5米
通信线 1米
公路 6米
35KV线路 3米
10KV线路 2米
低压线 1米
铁路 7.5米
35 kV及以下线路ADSS光缆感应电势小于12 kV,一般只考虑交叉跨越安全距离和带电作业安全距离。
希望这个答案你能满意
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2T0h00XT.html
其他回答
第1个回答 2019-08-16
居民区(对地距离)
6米
非居民区
5.5米
房屋屋顶
1米
树木树顶
1.5米
通信线
1米
公路
6米
35KV线路
3米
10KV线路
2米
低压线
1米
铁路
7.5米
35
kV及以下线路ADSS光缆感应电势小于12
kV,一般只考虑交叉跨越安全距离和带电作业安全距离。
希望这个答案你能满意
第2个回答 2010-06-14
首先满足与上方强电的安全距离,距离地面越高越好,同时还要考虑杆距同ADSS光缆型号匹配的问题。
相似回答
电力
线路对ADSS光缆
的
要求是
什么?
答:
ADSS光缆
基本要求如下:(1)ADSS光缆的施工通常是在带电的
线路杆塔
上进行,施工中必须使用绝缘无极绳索,绝缘安全带,绝缘工具,风力应不大于5级,必须保持与不同电压等级线路的安全
距离,
即
35KV
大于1.0m,110KV大于1.5m,220KV大于3.0m的安全距离;(2)由于光纤纤芯极易脆断,施工中张力和侧压力不...
ADSS光缆
的工程设计
答:
1、光缆规程参数①与高压线最小距离:根据国际电力安全法规(NESS)中235条款,
具体规范为:与35kV高压线最小距离为:1.0m
;与110kV高压线最小距离为:2.0m;与220kV高压线最小距离为:3.0m。②相线与光缆最小距离(SD)SD=E/15其中:SD(英寸)最小距离E:相导线与大之间的电压(kV)③交叉跨越最...
大家正在搜
光缆线对地距离不足
光缆距离地面多少为标准
ADSS光缆架设施工方案
架设架空光缆
电力杆怎么架设光缆
敷设光缆的技术要求
光缆与电力线安全距离
蝶形光缆与电线距离不得小于
adss光缆怎么架设
相关问题
电力线路对ADSS光缆的要求是什么?
adss光缆施工要求
adss光缆的参数型号是什么?
ADSS光缆架空距离地面的高度是多少?
adss光缆是什么规格的光缆?
adss光缆是什么?
悬挂于110kv及以上线路杆塔上的adss光缆在运行时会受到...
35KV通信线路工程要用ADSS光缆这个怎么预算啊