400kva变压器能吃多少电流

我单位有台400kva的干式变压器,经我计算算进功率因素为0.9能承受540左右的电流,不知道对不对。听说去年调试运行了600a两个小时,我都吓了一跳。另外变电所温度对变压器使用影响大么,我们只开了两个窗口通风,没有空调。我觉得室温可能达到35-38度。

400KVA变压器低压侧额定电流是576A。 

变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。


扩展资料:

变压器使用注意事项:

1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应。

2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。

3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由低压侧对变压器反充电(适用于降压变压器)。

4、变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
400KVA变压器低压侧额定电流是576A。
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流:
口诀:
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比10/0.4KV 变压器低压侧额定电流为:400*1.44=576A
第2个回答  推荐于2017-09-04
400KVA变压器安全载流600A,并且允许短时过负荷20%运行。你不用害怕,不会有问题的。本回答被提问者采纳