兆欧表测变压器数值

变压器型号为S-9,容量为50KVA。用兆欧表测量高压接线桩头对地数值是2500,高压接线桩头对低压接线桩头数值是1500,低压接线桩头对地数值是3,请问这台变压器是不是坏了?一般数值低于多少视为这变压器坏?

首先声明只对变压器主绝缘进行分析。
变压器绝缘电阻是测量变压器主绝缘的绝缘状态最简单而通用的方法。它能发现变压器主绝缘受潮、瓷瓶贯穿性裂纹或金属异物等绝缘问题,但不能反应主绝缘的绝缘强度,更不能作为变压器是否损坏及判断能否投运的决定性依据(除非表明绝缘完全破坏)。
如你所述,高压对地绝缘是2500MΩ,高压对低压绝缘是1500MΩ,低压对地绝缘是3MΩ。仅根据你提供的条件,只能说明低压侧对地绝缘偏低,可能存在绝缘缺陷。你可重新测量并注意以下事项:
1、对变压器高、低压侧套管表面进行清洁处理。
2、利用兆欧表的屏蔽功能使用屏蔽方法测试。
3、准确记录变压器的上层油温或绕组温度。
4、将绝缘电阻换算到75℃下,并与历次比较。
若测试结果正常,则说明初次结果因外部因素影响而导致测试不准确。若测试结果基本与初次相同且与历次值比较出现明显降低,则说明变压器主绝缘状态逐步劣化,可能是普遍的劣化,也可能只是某一点的绝缘缺陷,其劣化程度取决于绝缘电阻的变小程度。
绝缘电阻非正常降低,需查找出导致绝缘电阻降低的原因,并进行处理。在处理后绝缘电阻恢复正常值时,我们再进行外施交流耐压对主绝缘的绝缘强度进行考验,只有在交流耐压通过后我们方可认为这台变压器的主绝缘合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-22
你应该先跟据变压器的电压等级选择相应量程的兆欧表,测量时应该高低压分别测量,将兆欧表一端接绕组,另一端接地,然后你用每分钟120转的速度匀速摇动手柄,就可以测出绝缘阻值,测量时为保持精确,你最好对三相绕组分别测量。然后你用60秒时的数值比上10秒时的数值就是绝缘吸收比,这有利于检测变压器绕组的绝缘情况。
第2个回答  2010-06-15
你的变压器没有坏,绝缘状况还是可以的。
1、你可以用酒精擦洗高低压瓷瓶。
2、如果没有其他的问题(如变压器油、直流电阻等都很正常)让变压器先通空载48小时。
3、你的变压器绝缘电阻还会更好些。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-06-15
你变压器低压侧是380V吧?一般绝缘电阻不能小于5兆欧。
你将低压侧的瓷瓶彻底清洁一下,也许绝缘电阻会提高。
第4个回答  2010-06-15
应该正常的。一般1KV,绝缘要求1兆欧,看你的电压等级了, 和空气湿度也有关系。