比如多大的三相电动机,应该用多少平方的铜芯电缆,怎么计算,详细说明公式,要说的透彻点

比如380V。4千瓦,应该用多少平方的铜芯电缆》
主要说出计算方法

应按电机的额定电流(在电机的铭牌上有明确标识),参照每平方电缆的安全载流量,即可计算,比如查表得知,4KW电机额定电流为8.8A,参考2.5平方电缆安全载流埋地敷设为22A,考虑小线径电缆敷设时的长度、启动时的电流、再考虑布线的机械强度,和电机有短时过载的可能,所以4KW电机必须得选3X2.5+1X1.5平方的电缆。做电源线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-13
可根据铭牌上的电流决定,0.75,1.5平方的线可耐平方数10倍的电流。2.5至6平方的可耐6到8倍平方数的电流。
第2个回答  2010-05-31
选择低压电缆要了解的参数:
1、电机额定电流,启动倍数。
2、电缆在某个温度下比如25度,30度时的额定电流
3、电缆敷设方式,比如空气中,穿管,直埋(为了查不同情况下电缆在流量
4、电缆敷设时是否有其他电缆并列敷设(为了取敷设系数)
5、电缆敷射环境最高温度(为了取温度系数)
6、选择的电缆要验算运行时电缆压降不超过5%。启动时电缆压降不超过15%,母线压降不超过10%。这样才能保证电机正常启动
可参考《工业与民用配电设计手册》