三相三线电子式电表PT和CT二次接线错误会多计量电费吗,电表坏了也会多计量吗?

郭老师您好!一直以来单位有功总表度数与供电公司有功总表度数数值相差很大?前一月,我们安装了包含单位所有用电区域的10块三相四线制有功表,接线正确,结果一个月抄表发现:供电公司22KV有功总表月用电度数与单位22KV进线总电表月用电度数还是相差很大,而10块分表的月累加数值同样和供电公司总表数值相差很大(供电公司电表总度数的三分之一强),而与单位总表的数值接近,这样我们怀疑是不是每月多付了总电费的三分之一强?供电公司是电子式电表,单位也是.之前供电公司有更换过高压电流互感器.请问郭老师,CT和PT二次接线错误会对电表计量有影响吗?我知道接线错误大多数现象是电表不转或者反转,接线错误会导致电表多计量吗?也就是无论有没有负荷,电表却一直在正转的情况呢?百忙之中请您帮忙分析一下,非常感谢!

1、当PT和CT二次接线错误时,电能计量装置是一定不能正确计量的,多数情况下是少计或不计电量,但当有特殊情况时,也会出现多计电量的情况;

2、供电公司的表在电源侧,由于是由供电线路引电过来,导线是有电阻的,在有电流时电阻会有损耗,所以总表会比分表之和在理论上要多一点,但相差很多是不可能的;

3、电量的“差”在于管理,首先要将计量器具校准,如果我们不太熟,还是请专业人士协助解决;然后再加强抄表管理,缩短抄表周期,尽可能同时抄表,加强汇总、对比分析,问题一定会处理好的!来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-09
如果说是电子表DTS型,接线错误会出现-Ia,-Ib,-Ic对应就是那一相接线错误
。还有总表与分表是不能等于的,因有电能表的损耗,加上总分表的计量准确度不同,
第2个回答  2012-07-12
我也是同样的问题!互感器拆卸下来检查了,正常,表也正常,就是高压和低压差33%左右!!有高手吗?给分给钱!!
第3个回答  2010-05-31
接线问题 互感器比互感器进线次数 电子表很准 看一下是不是表的读数尾数算了 有的表算
第4个回答  2010-06-03
有影响 接错会反转