线路和变压器能发出无功?

我计算出来结果显示线路和变压器不消耗无功,居然发出了无功,太不可思议了,为什么?
发电机发出的无功功率已经达到极限,只能通过其他方式来补偿,但是12MVAR的无功缺口用电容补偿是不是有点不靠谱啊?

容性元件产生无功,感性元件消耗无功,变压器只能消耗无功,因为它属于感性元件,实际中大部分电器都会消耗一部分无功,所以要用电容器组进行补偿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-11
1.当高压线路末端轻载或空载是可能发出无功的,变压器不可能发出无功。你的计算可能是将线路和变压器合到一起计算的,所以出现发出无功情况。
2.12Mvar用电容补偿应该可以,也可以考虑使用其它无功补偿设备SVC等。本回答被提问者采纳