电缆防火涂料施工方法是什么

如题所述

1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补.2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用.防火涂料的施工1.采用喷涂方式.2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工.3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考