人防地下室施工注意事项有哪些?

如题所述

一、仔细看图人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。1、人防建筑专业:(1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。(2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。(3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。2、人防结构专业(1)注意二个设计院结构设计衔接问题。(2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞


上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。(3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。3、通风、水、电专业(1)人防地下室通风、水、电专业:①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。(2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。(3)平时给排水专业①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。(4)平时电气专业①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架


②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。二、谨慎施工1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。2、严格按图施工,并应注意以下几个问题①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉结筋,梅花型型布置。③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设计要求。3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。6、做好人防地下室防水、防漏措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考