消火栓压力多少合适?

如题所述

共分为五种情况:

1.当消火栓、主动喷水救活设备等一起敞开时,用水水压应满足敞开的一切设备的运用,并能坚持满足的充分水柱长度。

2.在高压、暂时高压消防给水体系中,不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m。

3.室内消火栓应选用高压或暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最晦气点救活设备的要求;室外低压给水管道的水压,当日子、出产和消防用水量达最大时,不该小于0.1MPa。

4.当修建高度不超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa;当修建高度超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa;

5.消火栓栓口的静水压不该大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采纳分区给水体系。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采纳减压办法。

扩展资料:

消防栓简介

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

参考资料:百度百科-消防栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-13

消火栓的压力标准通常取决于其所在的环境和用途。一般来说,消火栓的压力应满足以下几个方面的要求:

    消火栓栓口压力:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

    高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

    城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力:应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施。

    市政消火栓:平时运行工作压力不应小于0.14MPa,消防时水力最不利消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

    以上这些标准只是一般情况下的推荐值,实际操作中可能还需考虑到具体的地理环境、建筑物结构等因素。为了确保消防安全,定期检查和维护消火栓是非常重要的。

第2个回答  2023-12-13

平时管网运行压力为 0.14MPa;

消防时压力从地面算起不应低于 0.10MPa。