污水泵为啥抽一会就跳闸了?

如题所述

污水泵抽一会就跳闸有可能是以下原因导致的:

    负载过重:污水泵的负载过重是导致跳闸的常见原因之一。在污水管道中,如果有异物阻塞或泵的叶轮被困住,就会导致泵的转速变慢,从而增加负载,使电机过载跳闸保护。

    泵体进水口被堵塞:如果泵体进水口被堵塞或污水泵进口管道有异物,就会导致泵不能正常进水,使电机空载运转,使得电机过热或跳闸保护。

    污水泵电源不稳定:电源电压过低或过高,或者电源电缆接触不良,也会导致污水泵跳闸。

    污水泵配电线规格不匹配:如果污水泵的电源线规格太细,就会导致电源电缆过热,从而引起跳闸保护。

    泵体过热:如果污水泵长时间工作,电机就会发热,如果没有充分的冷却,就会导致泵体过热,使电机跳闸。

针对上述问题,可以进行以下排除措施:

    清理管道和泵体,确保泵的叶轮畅通无阻。

    检查进口管道和进口阀门是否被堵塞,清理异物。

    检查电源电压是否稳定,电缆接触是否良好。

    检查电缆规格是否匹配,若规格太细,需要更换粗一些的电缆。

    增加冷却措施,如安装水冷器或风扇等。

    检查泵的运转状态,若超负载运转,需要降低负载,如清理管道异物或调整阀门开度等。

在处理污水泵跳闸问题时,应当采取科学、系统的方法,针对具体问题进行分析,找到问题的根源,然后进行有效的解决措施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-11
1、电机供电回路断路器速断保护整定值过小。电机起动电流可达4 ~ 7倍额定电流,如果断路器速断保护定值过小,则电机起动时的起动电流极可能达到速断保护定值,则造成电机-起动就跳闸。可适当放大速断保护定值或更换额定电流大-等级的断路器。
2、电机带载起动,起动时间过长,达到了电机热过载保护时间定值,可适当放大热过载保护时间定值。
3、电机或电缆存在短路故障,可用摇表摇测电缆相间及对地绝缘、电动机三相绕组对地绝缘,绝缘电阻值应大于0.5兆欧姆。
4、排污泵或电机机械故障,机械卡住、堵转,应检查泵转动是否零活。
相似回答
大家正在搜