在实际生产中,如果由于负荷的变动,使原设计的控制阀尺寸不能相适应,会有什么后果,为什么?

如题所述

控制阀的尺寸是按负荷的大小、系统提供的压差、配管情况、流体性质等设计的。如果由于生产负荷的增加,使原设计的控制阀尺寸显得太小时,会使控制阀经常工作在大开度,控制效果不好,当出现控制阀全开仍满足不了生产负荷的要求时,就会失去控制作用。此时若企图开启旁路阀,来满足对负荷的要求,就会使控制阀特性发生畸变,可调范围大大降低;当生产中由于负荷减少,使原设计的控制阀尺寸显得太大时,会使控制阀经常工作在小开度,控制显得过于灵敏(对于直线流量特性的控制阀,尤为严重),控制阀有时会振动,产生噪声,严重时发出尖叫声。此时为了增加管路阻力,有时会适当关小与控制阀串联的工艺阀门,但这样做会使控制阀的特性发生严重畸变,甚至会接近快开特性,控制阀的实际可调范围降低,严重时会使阀失去控制作用。所以当生产中负荷有较大改变时,在可能的条件下,应相应地更换控制阀,或采用其他控制方案,例如采用分程控制系统,由大、小两个控制阀并联,就可以在较大范围内适应负荷变动的要求。