问一下懂电工的朋友,三相四线电度表,电流是20安,那么总共三相负载的电器应该是多少kw
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-22
如果是三相380V,电流20安。功率,220X3X20=13200瓦,即13.2千瓦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C2fhh02TIhTSXSIT6Ih.html
其他回答
第1个回答 2014-10-19
根据公式P=1.732×U线×I线×COS∅ 所以假定功率因数为0.8时 P= 1.732×380×20×0.8=10530瓦,大约10.5个千瓦。
第2个回答 2023-03-19
解:对于三相平衡阻性负载,相电压220V,相电流20A
三相总功率P=3×相电压×相电流=3×220×20≈13.2kW
答:三相总功率约13.2千瓦。
第3个回答 2023-02-12
大概10kw。
相似回答
三相四线20
(80)A
电度表,
能承载多少千瓦
电器,三相
或单项怎么算的?
答:
三相四线20
(80)A
电度表,
表示长期工作
电流是
20A,最大(短期运行)工作电流80A.
三相负载
I=P/1.732UcosΦ 1KW约1.8A 三相负载长期运行可以承载11KW,最大(短期)可以承载44KW 单相负载 I=PUcosΦ 1KW约5.7A 每相可以承载2KW.最大(短期)每相可以承载8KW ...
3X20A
三相四线电表
最大的负荷时多少千瓦
答:
3X20A
三相四线电表
最大的负荷时22.8千瓦。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C
三相,
另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线...
大家正在搜
三相四线表一相负电流
三相四线零线电流多少
三相四线零线有电流吗
三相四线零线电流计算
三相四线制零线电流
相电流与线电流的关系
三相四线零线电流偏大
三相电的电流怎么计算
三相四线照明零线电流如何算