钢筋图纸种上面写梁下部贯通钢筋,是什么意思呀.是不是到支座不能锚固,必须的焊接或机器连接吗

懂的进来,帮帮忙,谢谢。图纸这样写的上排钢筋8根25的,4/4,下排8根25的,4/4,有支座,是不是全的焊接才可以呀,还是上排焊接,下筋采用支座搭接呀

梁下部贯通钢筋是指,下部钢筋在梁通长都一样,不象有的梁跨与跨之间的钢筋或是根数或是直径、规格不一样。贯通钢筋一般集中标注,非贯通钢筋就要在原位标注或是用截面法表示。
可不是指的要焊接,直径小于14的绑扎搭接就行16~25的才要求焊接(一般用闪光对焊),大于25是机械连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-03
锚固长度满足要求的话,可以做成搭接的,每一跨都这样的话,未免太浪费了,你说是不是。另外支座的混凝土捣筑不容易密实。
第2个回答  2010-05-03
面筋一般都是贯通的,底筋如果不影响浇注砼时是可以锚固到柱里的,连接方法有:搭接绑扎、焊接、机械连接(一般为直螺纹连接)。
第3个回答  2010-05-03
你把图纸有关部分发上来。