钢筋弯曲段怎么算?

我是新手,我手上是一张盖梁钢筋图纸,图纸上标明了各钢筋应有的尺寸,我就是想问比如一根28的4级螺纹钢弯折3次,图纸上第一段尺寸是28cm。第二段尺寸是229.5cm,第三段尺寸是67cm。请问我要检验它第二段长度是否下料合格,是用卷尺从第一段和第二段的弯曲的中间量到第二段和第三段的弯曲的中间吗?

工程上钢筋下料尺寸的测量有两种方法:
一种是量内皮,也就是从第一段和第二段内侧量到第二段和第三段的内侧。
别一种是量外皮,也就是从第一段和第二段外侧量到第二段和第三段的外侧。
具体怎样量,钢筋的下料人员会注明。
不过鉴于你的情况是图纸上标的尺寸,不是下料人员写的料表,就按你说的办法量应该是合适的。
提醒你一点,图纸上标注的尺寸是理论上的尺寸,你应该与其他钢筋对照看可能需要调整一下各段长度,避免出现钢筋交叉放不下等情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
梁板钢筋的下料长度=梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸
180度弯勾=6.25d
90度弯勾=3.5d
45度弯勾=4.9d
再减去度量差:30度时取0.3d\45度0.5d\60度1d\90度2d\135度3d
如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来,如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了
箍筋的长度外包长度+弯勾长度-6d
弯勾长度6加100\8加120\10加140
箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)×2/箍筋间距+1
第2个回答  2010-05-03
弯起钢筋的检查,规范中讲的是检查弯起点的位置。

弯起钢筋的作用:弯起钢筋在跨中附近和纵向受拉钢筋一样可以承担正弯矩;在支座附近弯起后,其弯起段可以承受弯矩和剪力共同产生的主拉应力;弯起后的水平段有时还可以承受支座处的负弯矩。

因此,应该检查到弯起点的起始位置。就是说,不应该算到弯曲的中间。《混凝土结构工程施工质量验收规范》中说: 弯起钢筋的弯折位置 ±20