如题所述
不同型号,不同结构的电缆,尽管导体截面相同,但载流量不尽相同。
下面以VV22和VLV22型电缆(一种常用的低压电缆)为例,给出单芯、两芯、三芯和四芯电缆的参数:
例:
铜材料的单芯电缆在空气中敷设时的载流量是217.3A,在土壤中敷设是270.3A;
铝材料的单芯电缆在空气中敷设时的载流量是167.5A,在土壤中敷设是155.6A。
电线电缆载流量通常依据线缆生产厂资料选取,或者按经验选取。若要计算则参照国际电工委员会(IEC)标准IEC 60287推荐的如下计算公式进行:
式中:
I:载流量 (A)
△θ:导体温度与环境温度之差(℃)
R:90℃时导体交流电阻(Ω/m)
N:电缆中载流导体数量
Wd:绝缘介质损耗
λ1:护套和屏蔽损耗因数
λ2:金属铠装损耗因数
T1:导体与金属护套间绝缘层热阻 (K·m/W)
T2:金属护套与铠装层之间内衬层热阻(K·m/W)
T3:电缆外护层热阻 (K·m/W)
T4:电缆表面与周围媒介之间热阻(K·m/W)