变压器直流电阻不平衡率怎么计算?

如果知道了OA相、OB相和OC相的直流电阻后,三相直流电阻不平衡率怎么计算?

用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率。

如OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758

直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429

不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

扩展资料

变压器直流电阻测试,变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,开发了 变压器直流电阻测试仪。

参考资料百度百科-变压器直流电阻测试仪

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-31

变压器直流电阻测试仪变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。

在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。

利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圏、次级线圏和铁心。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗等。

为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,开发了 变压器直流电阻测试仪。它采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。

是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,同时可兼做接地线的直流电阻值。

参考资料:变压器_百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-14

(1)相电阻不平衡率。相电阻不平衡率是指三相绕组中直流电阻最大值与最小值之差与三相直流电阻的平均值之比。设三相变压器三个“相绕组”的电阻值分别为Ra、Rb和Rc,且令Ra最大,Rc最小。由此,相电阻不平衡率Sp为

(2)线电阻不平衡率。线电阻不平衡率是指三相变压器绕组的线直流电阻中最大值与最小值之差与三个线电阻平均值之比。设三相变压器的三个线端a、b和c中的任意两个端子间的直流电阻分别表示为Rab、Rbc和Rca,且设Rab最大,Rbc最小。由此,线电阻不平衡率Sl为

按规定容量为1. 6MVA以上的电力变压器,相电阻不平衡率不应大于2%,无中性点引出的绕组,线电阻不平衡率不应大于1%;容量在1.6MVA及以下的电力变压器,相电阻不平衡率一般不大于4%,线电阻不平衡率一般不大于2%。从工程实用的角度看,完全可以认为线电阻不平衡率为相电阻不平衡率的一半。因此建议对所有三相变压器,无论其容量大小,均可只规定出直流线电阻的不平衡率限值为2%。

扩展资料

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。

具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。

在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。

参考资料:百度百科三相不平衡

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-11-06

直流电阻快速测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在DL/T 596-1996《电气设备预防性试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:

① 检查绕组内部导线和引线的焊接质量

② 检查分接开关各个位置接触是否良好

③ 检查绕组或引出线有无折断处

④ 检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况

⑤ 检查层、匝间有无短路的现象

参考资料:百度百科——直流电阻

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-08-02

用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率。

例如:

OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758
直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429
最后结果即为不平衡率。

拓展资料

    直流电阻

    直流电阻仪简称直流电阻测量仪、直流电阻测试仪、变压器直流电阻测试仪,直流电阻检测仪,直流数字电桥等。

    直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻。比如线圈,通直流电和交流电。

本回答被网友采纳