在设备上既有三相208V用电器(日规),也有单相用电器。单相用电器是接在两相线上,各相间负载基本均匀分布,但不可避免的是调机时部分负载未上电,此时三相负载应该是不平衡的吧,会导致漏保跳闸吗?如何解决这个问题?
漏单断路器漏电规格为30mA,负载均按我上述问题中描述的方法来接的,设备实际在用的时候,并未出现异常跳闸现象,是电流不平衡状态还不严重到使断路器跳闸吗??
追答正常情况下,电流走向是供电线路之间。当电流通过其他路径,比如通过接地保护线路、设备漏电、人体触电等途径,这样就是漏电电流了,正常情况这个值很小不足以达到动作电流。